Pagina 1 di 1

dubbio calcolo secondario trasformatore

MessaggioInviato:24 ott 2016, 22:56
da marco1976
salve!! chiedo aiuto a voi!!!! sono nel pallone!
se io devo alimentare un amplificatore che assorbe (ipotesi) 20 ampere!! a tensione duale di +20-0-20 volt
usando come soluzione due ponti raddrizzatori tipo questo

http://www.mastervintik.ru/wp-content/u ... 2050_6.jpg

devo calcolare due secondari da 10volt normali da 10 ampere?? cioe 10+10 =20,oppure due da 10 volt normali da 20 ampere??
mi scoppia la testa!
cioe dovrebbe essere 20volt x 20=400va
se io divido 400va/20=20volt
oppure se io faccio 10vx10v=100 x 2 =200va!! e qui non capisco!! se io faccio 200va / 20A risultato 10volt!!
ma 10 x 20A=200va ma io dovrei calcolare 20 x 20 = 400va se e vero che la somma totale alla fine dovrebbe essere 20!! perche 20v x 20A=400
ma nel caso di quella foto del link! se io faccio 120/18(un solo secondrio)mi da 6.6 il totale esatto!! allora perche a me no?
uffaaa..
mi da 10 invece di 20 :? :?
che casino...
quindi se ordino un trasformatore tot 20 ampere!!! devo dire due da 10volt e 10 ampere?? oppure due da 10v 20 ampere??

Re: dubbio calcolo secondario trasformatore

MessaggioInviato:24 ott 2016, 23:00
da FrancoGual
Rispondo con la mia solita e proverbiale umiltà e disponibilità.....

Ma se non riesci a leggere uno schema!!!!

C'è tutto spiegato, oltretutto 18 0 18 diciotto zero diciotto, che poi sia parente a venti.....
Fai tu

Re: dubbio calcolo secondario trasformatore

MessaggioInviato:24 ott 2016, 23:28
da marco1976
no no lo leggo bene!! forse mi sono confuso col disegno!! 18-0-18 e duale ok!!
ma lo schema rappresenta due secondari normali! non uno con zero centrale!

Re: dubbio calcolo secondario trasformatore

MessaggioInviato:24 ott 2016, 23:33
da FrancoGual
Però non vedi che hanno la massa in comune, messa appunto perchè sono secondari separati, se fossero già in comune..........

Re: dubbio calcolo secondario trasformatore

MessaggioInviato:25 ott 2016, 00:41
da marco1976
ok! scusate ci sono arrivato!!! ero andato un attimo in tilt!! come il sistema operativo microsoft!!
36x3.33=119.88 perfetto!! quindi 120/18=6.66 ampere il totale esatto!
scusate scusate!
post chiuso!! problema risolto!! :lol: :lol: :lol:

Re: dubbio calcolo secondario trasformatore

MessaggioInviato:03 dic 2016, 18:30
da schottky
marco1976 ha scritto:ok! scusate ci sono arrivato!!! ero andato un attimo in tilt!! come il sistema operativo microsoft!!
36x3.33=119.88 perfetto!! quindi 120/18=6.66 ampere il totale esatto!
scusate scusate!
post chiuso!! problema risolto!! :lol: :lol: :lol:

?????????????