mandatemi pure a quel paese!! l'importante e che siate esperti ingenieri elettronici con le .alle quadrate!!!
pensavo..in casa ho due differenziali nel salvavita ,uno da 16 ampere,il secondo da 10! a me interessa il primo da 16!!
un giorno ho acceso la lavatrice e il forno elettrico ,mi stavo facendo la pizza!!!
pochi minuti e scatta il contatore enel!! mi hanno detto che dovrei cambiare piano elettrico per avere 6 kilowatt invece che 3!
ma pagherei un casino!!
io ho detto no grazie!
da ignorante ragiono cosi!! se in casa gli apparecchi ciuciano molto mi arriva il megabollettone!!
se ciucio 16 ampere mi scatta il contatore!!
se io ho un trasformatore ipotizzo esempio ,con secondario 54 volt e 7 ampere sono 378 va! che diviso 230volt sono 1.64 ampere che ciucia dal contatore!! se io volessi un trafo con secondario 225 volt!! 16 o meglio 17 ampere!!! avrei un assorbimento di 15 ampere!!! non cambia molto!
ma!!!! se io mi faccio contruire un trafo con primario 10 ,e secondario 225 volt!!! da 16 ampere il trafo mi ciucia ovviamente 15.6 ampere!!! ma se prima ne metto uno da primario 230volt e secondario 10 volt!!! 17 ampere cicia dal contatore 0.73 ampere neanche 1!! ottimooo!!! quindi collegato con l'altro ottengo 225 volt 16 ampere e consumo ipotizzando di assorbire 16 ampere dal trafo solo 0.73milli ampere!! e fantastico no?
e possibile o è una pazzia?? :D :D
#2994
marco1976 ha scritto:e possibile o è una pazzia?? :D :D


No. Prescindendo dalla disamina dei trasformatori e relativi collegamenti e senza entrare nel merito dei conti non si sfugge alle leggi della fisica, in questo caso dal Principio di Conservazione.

Tanta energia (Watt) esce dal contatore, tanta ne viene conteggiata diceva il Sig. de Lavoisier. Anche quando ed anche volendo, oltre al consumo degli elettrodomestici devresti aggiungere anche quella dissipata in calore dai trasformatori ovvero vedi il rendimento totale rappresentato dal prodotto del rendimento dei singoli trasformatori.
marco1976 ringraziano
#2995
marco1976 ha scritto:in casa ho due differenziali nel salvavita ,uno da 16 ampere,il secondo da 10 ...

Probabilmente in casa hai due interruttori automatici che scattano in presenza di un assorbimento troppo alto, rispettivamente maggiore di 16 e 10 ampere. Si chiamano interruttori magnetotermici.
L'interruttore differenziale, detto anche "salvavita", ha una funzione diversa: scatta se l'impianto ti espone al rischio di "prendere la scossa", o magari mentre stai prendendo una scossa accidentale per colpa di un filo scoperto.
E' possibile che uno o entrambi gli interruttori magnetotermici abbiano anche la funzione differenziale, e quindi scattino sia per sovraccarico, sia per dispersione.

marco1976 ha scritto:pochi minuti e scatta il contatore enel!! mi hanno detto che dovrei cambiare piano elettrico per avere 6 kilowatt invece che 3! ma pagherei un casino!!

Dovrebbe esistere anche un contratto da 4.5 kW (che con la tolleranza in effetti son circa 5), pagando semplicemente un'aggiunta fissa di 80 euro l'anno.

Tutto il resto del discorso sui trasformatori non è applicabile. Il contatore valuta la quantità d'energia che prelevi, a prescindere dai numeri con la quale la esprimi e la consideri. Se così non fosse, potresti creare vino dal nulla semplicemente travasandolo più volte da una damigiana a dei fiaschi e viceversa :)
marco1976 ringraziano