#2135
salve! sapendo che ho un trasformatore toroidale con secondario duale +27v-0-27v e 8 ampere se collego un apparecchio elettrico che assorbe 7 ampere.. sul primario quanto amperaggio assorbe dalla rete domestica? qual'è la formula da fare?

grazie e scusate se ho fatto una domanda elementare!
#2136
Ipotizzando di prelevare 7A dalle prese esterne, sommiamo i due 27AC per una Vac totale di 54V:

$$54V \times 7A = 378\text{VA}$$

Passiamo la potenza apparente al primario:

$$\frac {378\text{VA}}{230V} = 1,64A$$
#2138
Quindi possiamo anche affermare che a pieno carico il trasformatore potrà assorbire dalla rete una corrente pari a:

$$\frac{54{Vac} \times 8A~}{230{Vac}} = 1,87A$$

giusto @Bios ?
Bios ringraziano
#2141
Precisiamo che "amperaggio" come "voltaggio" , quest'ultimo anche comune in prov. di AL, è una bestemmia in un forum tecnico.
#2142
@Ciskopa Mi trovo pienamente d'accordo. Corrente e Tensione sono termini più che appropriati. Come riferisi al numeraggio di mele in un canestro :lol:
Non mi spiego come mai alcune parole siano riuscite a diventare d'uso comune.
#2143
E' semplice, per noi tutte le v*****e anglosassoni diventano di uso comune, selfy invece di autoscatto, che sa tanto di porno dei bei tempi andati, meeting invece di riunione....
Watts invece di Watt e Voltage è divenuto il nostro voltaggio.... and so on per restare in tema.