Pagina 1 di 1

Collegamenti Contattore

MessaggioInviato:25 apr 2022, 21:17
da marcomanno81
Ciao a tutti, ho un dubbio sull'utilità di un contattore per una pompa sommersa di sollevamento per un'abitazione domestica a 220v, l'impianto è collegato ad un magnetotermico da 10A, a seguito c'è un contattore da 25A, ma collegato solamente sui morsetti 1, A1, e 3, come si vede dallo schema, teoricamente potrebbe essere eliminato il contattore senza problemi, che cosa si potrebbe fare per rendere più sicuro il tutto? Alla pompa arrivano solo 2 fili L e N, con galleggiante integrato. Grazie per il gradito aiuto.

Re: Collegamenti Contattore

MessaggioInviato:26 apr 2022, 08:31
da schottky
Scusa ma dal disegno che hai allegato sembra che la pompa si collegata direttamente al magnetotermico e al contattore non sia collegato nulla , se è così è evidente che lo puoi levare senza cambiare nulla.

Re: Collegamenti Contattore

MessaggioInviato:26 apr 2022, 12:39
da marcomanno81
Infatti non ha senso, io l'ho trovato così, evidentemente in precedenza era installato un galleggiante esterno, che poi è stato sostituito con una pompa a galleggiante integrato e non hanno tolto il contattore. Lo tolto ovviamente, ma secondo te basta lasciare il Magnetotermico da 10A, oppure metteresti altro?