Buonasera a voi,

ho un quesito per i più esperti .......
Ho la termica del motore della sega circolare, che monta un motore asincrono monofase da 2,2 kw, che salta continuamente.... l'ho cambiata circa un anno fa . La termica è una : DKLD DZ8-01 da 8 A.

La mia domanda è : in fase di spunto quanti ampere può supportare questa termica ????

Grazie mille anticipatamente per l'aiuto.
Michele
#8284
Per quanti anni ha funzionato bene prima di dare problemi? Suppongo tanti. E' altamente improbabile che di punto in bianco la termica si rompa, pure se è possibile. E' molto più semplice che il motore assorba più corrente del previsto per impedimenti meccanici, tipo mancanza di grasso da qualche parte, o condensatore guasto. Controlla prima queste cose. Tra l'altro se la termica è intervenuta spesso, per esempio tre o quattrocento volte, è comunque da cambiare CON UNA DI UGUALI CARATTERISTICHE perchè normalmente non sono pensate per intervenire spesso, a lungo andare dopo molti interventi si starano. Fammi sapere.
#11732
Al mio paesello 2,2 kW monofasi sono 10 Ampere, la protezione termica dovrebbe avere il limite appunto a quel valore.
Termico monofase immagino o se trifase collegato opportunamente.
#12680
La termica non serve a interrompere in fase di spunto ma evitare surriscaldamenro del motore. La termica va tarata alla corrente nominale del motore scritta sulla targhetta.
. Questa corrente è dimensionata in relazione alla sezione dell avvolgimento e così si evita di rovinare lo stesso...