Pagina 1 di 2

Motore trifase e gruppo elettrogeno

MessaggioInviato:16 nov 2019, 13:12
da tonygancio
Buongiorno a tutti,
devo far girare un tornio che ha un motore principale trifase da 5kW e un altro della pompa dell'acqua (del tornio) da 0.5kW ma con accensioni separate (la pompa può essere spenta o accesa a discrezione di cosa si stia facendo).
Ho trovato un generatore trifase che fornisce 7.5kVa - 400V - 50Hz (la scheda tecnica dice quanti kilovolt fornisce ma non so quanti kW siano).
E' in grado di soddisfare i consumi del tornio? Considero che il mio tornio non verrà MAI sfruttato al massimo, lo uso per "gioco" pertanto credo si possa considerare soltanto lo spunto come massimo assorbimento..
Servono altri dati o è sufficiente quanto detto?
Grazie mille!!
Nicola

Re: Motore trifase e gruppo elettrogeno

MessaggioInviato:16 nov 2019, 13:57
da Bios
7.5kVA è potenza apparente. Pubblica la scheda tecnica e la targa del motore!

Re: Motore trifase e gruppo elettrogeno

MessaggioInviato:16 nov 2019, 15:52
da tonygancio
ecco qua..

Re: Motore trifase e gruppo elettrogeno

MessaggioInviato:16 nov 2019, 21:13
da Bios
Questa è la scheda tecnica del generatore: http://www.genset.it/public/46866_pr2_MG7-5I-HE%20Ita.pdf
  • Potenza trifase (continua): 6,75kVA - 400
  • Fattore di potenza: cos φ 0,8

Potenza attiva totale:
$$P = V \times I \times Cos(φ) = 6.75kVA \times 0.8 = 5.4kW$$

Il motore dichiara assorbimento di 5.5kW. A pelo... ma lo spunto?

Re: Motore trifase e gruppo elettrogeno

MessaggioInviato:16 nov 2019, 23:19
da schottky
Penso che il conto vada fatto al contrario, sapere quanto vale il cosfi del motore e calcolare la potenza apparente assorbita e verificare se la generata e sufficiente. Sinceramente però non comprendo in che senso interpretare la specifica del fattore di potenza del generatore

Re: Motore trifase e gruppo elettrogeno

MessaggioInviato:16 nov 2019, 23:56
da Bios
@schottky pensi bene, il cosfi del motore non è noto ed il ragionamento è che se anche il cosfi del motore valesse 0.8 allora a regime verrebbero trasferiti 5.4kW da 6.75kVA apparenti.


Ma la vera domanda è: avvio a strappo? :lol:

Re: Motore trifase e gruppo elettrogeno

MessaggioInviato:17 nov 2019, 12:04
da tonygancio
quindi è piccolo? qual'è il valore richiesto in spunto?
Grazie a tutti!

Re: Motore trifase e gruppo elettrogeno

MessaggioInviato:17 nov 2019, 18:11
da double
Bios ha scritto: [CUT] Il motore dichiara assorbimento di 5.5kW. A pelo... ma lo spunto?

Qui forniscono qualche dritta in merito allo spunto con la regola del pollice
http://www.defpower.it/wp-content/uploads/2015/02/Come-scegliere-un-gruppo-elettrogeno.pdf
VA = P x K x 1,25
VA= potenza del gruppo elettrogeno
P = potenza assorbita dall'utilizzatore
1.25= coefficiente di sicurezza
K= coefficiente di spunto
carico resistivo = 1-1.2 (lampade ad incandescenza, stufe, ferro da stiro, ecc)
piccoli utensili = 1.2-2 (trapano, ventilatore, phon, ecc)
medi utensili 2-3 ( compressore, troncatrice, levigatrice, ecc

Tuttavia un tornio di solito parte senza carico (utensile che lavora sul pezzo) e spesso anche a bassa velocita' (se la regolazione e' elettronica e non col cambio a cinghia o ingranaggi) quindi lo spunto dovrebbe essere abbastanza basso per il gruppo elettrogeno in questione.

Re: Motore trifase e gruppo elettrogeno

MessaggioInviato:18 nov 2019, 22:34
da tonygancio
non capisco molto le formule...posso procedere con l'acquisto di quel generatore o meglio un altro?

Re: Motore trifase e gruppo elettrogeno

MessaggioInviato:18 nov 2019, 23:42
da Bios
Per motori di macchine utensili di media e medio-alta potenza K può valere pure 4-5 anche se è vero che il tornio non è una applicazione così gravosa.

Credo che siano troppo precisi 6.75kVA per 5.5kW.