E' come dicevo Io, il
Dimmer è del tipo universale, infatti riporta la scritta
250V~!!!
Il
TRIAC BTA24 ha una V
DRM da 600/800V con una I
T da 25A quindi è idoneo ha fare il suo lavoro, ora il problema è uno solo (
però devi rispondere alle domande che ti sono state fatte) ovvero:
1) Puoi cambiare la lampada ed utilizzarlo senza fare modifiche al circuito
2) Fai la modifica al circuito e utilizzi la sua lampada originale
In pratica bisogna ridurre
l'angolo di innesco del TRIAC al 50% del valore nominale per poter usare una
lampada da 120V~ con la 230V~, sul circuito vedo che ci sono due resistenze da 15k 1/2W di precisione (1%) forse in parallelo (
non si vede bene) che vanno a congiungersi ad un capo del potenziometro, poi ce né un'altra da 2k2 che non si capisce dove finisca, quindi in teoria basterebbe raddoppiare questi valori per risolvere parzialmente, devi anche mettere in serie al potenziometro una resistenza di uguale valore,
C1 è da controllare, non si legge ne la capacità ne la tensione di lavoro (V=?)...
Se postassi anche l'altro lato del circuito, si potrebbe tentare di ricostruire lo schema, ad un primo sguardo assomiglia a questo:
A questo punto però, ti conviene cercare su ebay un dimmer per la 230V~ che costano poco, così devi solamente lavorare sul potenziometro, al limite metti un blocco meccanico che non permetta la regolazione maggiore del 50%...
Nulla va lasciato al caso se non si vuol mirar fumanti scintille...